Всем добрый день. Может кто подскажет? Что означает вот такой шильде
Интересует 230В на шильдике это фазное или линейное напряжение,
то есть, можно ли к такому генератору подключать двигатели на 380В.
Заранее всем спасибо
Подключение трехфазного генератора(расшифровка шильдика)
Модераторы: новичок, Володька Николаев, argon84, Вопрос, mmcl200
-
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 25 фев 2010, 10:59
- Откуда: Москва
-
- Сообщения: 1217
- Зарегистрирован: 01 апр 2010, 10:56
- Имя: +7(905) 7764086
- Откуда: Москва ЗАО
-
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 25 фев 2010, 10:59
- Откуда: Москва
-
- Сообщения: 435
- Зарегистрирован: 12 мар 2011, 19:57
- Откуда: Пермский край
В шкафу стоит трансформатор для возбуждения, значит для работы оригинальный шкаф или хотя-бы аналогичный трансформатор нужен.conrod писал(а):...Нужен ли шкаф управления для такого генератора?
У этого генератора соединение звездой, значит 380 должен выдавать. И это подтверждает данная таблица где указано 230400В.
-
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 25 фев 2010, 10:59
- Откуда: Москва
-
- Сообщения: 2825
- Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 00:50
- Имя: 8-921-530-04-86
- Откуда: п. Вожега Вологодской обл.
conrod писал(а):если фазное 230В тогда линейное 380В
Совсем наоборот ...
Линейное - напряжение между нейтралью (нолём) и фазой .
Фазное - напряжение между двумя фазами .
conrod писал(а): можно ли к такому генератору подключать двигатели на 380В.
Можно ... если в двигателе есть возможность соединения обмоток треугольником . При подключении обмоток звездой , двигатель будет 3/380 ... треугольником 3/220 .