Обращаюсь за помощью к знающим людям, инженерам-строителям. Я вот по образованию инженер-электрик и уровень моих знаний ограничен термехом, почему-то сопромат нам читать не стали. Соответсвенно, расчитать нагрузку по проскости я попросту не умею. А ведь при проектировании гаража и расчета перекрытия (крыши и пола) этот расчет считаю немаловажным.
Строить, как многие, "на глаз", "с запасом" не хочу, ибо это, в первом случае не надежно, во-втором - дорого и нерационально.
Поэтому, господа, помогите мне и может быть другим людям - скиньте методику расчета или сцылу на книгу или просто название учебника. Буду преочень благодарен.
Расчет плиты перекрытия
Модераторы: новичок, Володька Николаев, argon84, Вопрос, mmcl200
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 авг 2009, 12:13
- Откуда: камчатка
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 авг 2009, 12:13
- Откуда: камчатка
-
- Администратор
- Сообщения: 9623
- Зарегистрирован: 24 фев 2009, 13:29
- Имя: Денис
- Откуда: Санкт-Петербург
хорошая идея так как считать ничего не надо,SQ! писал(а):использовать плиты перекрытий метных заводов ЖБИ
Вообще Вам нужен не строитель а проектировщик,
при пролете 4 метра швеллер не нужен, типовым будет решение 2 яруса арматуры 200х200 из 10, толщина перекрытия около 12-14 см, бетон B25.SQ! писал(а):швелер поперек гаража через 2 метра, армирование, заливка кровли