Расчет двутавра

Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.

Модераторы: Володька Николаев, новичок, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200

Николый
Сообщения: 279
Зарегистрирован: 26 май 2012, 18:45
Репутация: 0
Откуда: Асбест

Сообщение Николый » 04 сен 2014, 14:31

Dimas

ну что то мало у меня посчитала, просто на с кору руку, а так и без проги примерно 40-50 балку и думал

SnoopyKiller
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 30 авг 2013, 10:49
Репутация: 0
Откуда: Благовещенск

Сообщение SnoopyKiller » 04 сен 2014, 16:36

Дано:
- длина балки с составным сечением из швеллера 10 м;
- сосредоточенная нагрузка в 30/60/90 кН.

Моя программа для расчета на прогиб говорит, что:
1) для 30 кН надо:
- сдвоенный швеллер по ГОСТ8240-97 №30;
- или двутавр балочный (внимание, двутавры бывают разные) по ГОСТ26020-83 №35Б1.
2) Для 60 кН надо:
- сдвоенный швеллер №36;
- или двутавр балочный №40Б2.
2) Для 90 кН надо:
- сдвоенный швеллер №40;
- или двутавр балочный №45Б2.

Запасы прочности надо? А то лень расписывать.

Николый
Сообщения: 279
Зарегистрирован: 26 май 2012, 18:45
Репутация: 0
Откуда: Асбест

Сообщение Николый » 04 сен 2014, 16:59

что за прога?

Яковлев Алексей
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 14:22
Репутация: 0
Имя: 89524878435
Откуда: Старая Русса
Контактная информация:

Сообщение Яковлев Алексей » 04 сен 2014, 21:42

Посчитал врукопашную. Для материала балки с пределом
прапорциональности 200 МПа, для 3т - двутавр 30Б1 с запасом
1.1 (прогиб 73 мм), для 5 т - двутавр 40Б1 с запасом 1.21 (прогиб 50 мм), для 9 т -двутавр 50Б1 с запасом 1.22 (прогиб 50 мм). При увеличении номеров двутавров прогиб при данных нагрузках уменьшется, а запас до начала возникновения остаточных деформаций увеличится (я имел ввиду именно этот запас). ГОСТ 26020-83.

Аватара пользователя
drogs
Сообщения: 680
Зарегистрирован: 10 май 2010, 14:27
Репутация: 1
Откуда: Вологда

Сообщение drogs » 04 сен 2014, 22:21

Спасибо за помощь.

Ответить