Подключение трехфазного генератора(расшифровка шильдика)

Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.

Модераторы: новичок, Володька Николаев, argon84, Вопрос, mmcl200

conrod
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 25 фев 2010, 10:59
Откуда: Москва

Подключение трехфазного генератора(расшифровка шильдика)

Сообщение conrod »

Всем добрый день. Может кто подскажет? Что означает вот такой шильде

Изображение

Интересует 230В на шильдике это фазное или линейное напряжение,
то есть, можно ли к такому генератору подключать двигатели на 380В.
Заранее всем спасибо
Аватара пользователя
Dimas
Сообщения: 1217
Зарегистрирован: 01 апр 2010, 10:56
Имя: +7(905) 7764086
Откуда: Москва ЗАО

Сообщение Dimas »

Линейное врядли... Фазное должно быть. Фото не увеличивается
conrod
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 25 фев 2010, 10:59
Откуда: Москва

Сообщение conrod »

Изображение

если фазное 230В тогда линейное 380В т,е тогда получается можно подключать 3х-фазные двигатели на 380В

Кто нибудь сталкивался (использовал) такиме генераторы? они ставятся на ремонтные машины.

Нужен ли шкаф управления для такого генератора?
idled
Сообщения: 435
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 19:57
Откуда: Пермский край

Сообщение idled »

conrod писал(а):...Нужен ли шкаф управления для такого генератора?
В шкафу стоит трансформатор для возбуждения, значит для работы оригинальный шкаф или хотя-бы аналогичный трансформатор нужен.
У этого генератора соединение звездой, значит 380 должен выдавать. И это подтверждает данная таблица где указано 230400В.
conrod
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 25 фев 2010, 10:59
Откуда: Москва

Сообщение conrod »

У кого нибудь есть еще мнения
Аватара пользователя
АРКАША
Сообщения: 2825
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 00:50
Имя: 8-921-530-04-86
Откуда: п. Вожега Вологодской обл.

Сообщение АРКАША »

conrod писал(а):если фазное 230В тогда линейное 380В


Совсем наоборот ...
Линейное - напряжение между нейтралью (нолём) и фазой .
Фазное - напряжение между двумя фазами .
conrod писал(а): можно ли к такому генератору подключать двигатели на 380В.


Можно ... если в двигателе есть возможность соединения обмоток треугольником . При подключении обмоток звездой , двигатель будет 3/380 ... треугольником 3/220 .

Генератор приведённый на фото 3/220 ... должен быть ещё щит управления .