6.25кВА я так понимаю что этот генератор должен 5 кВт двигатель запускать или нет? ... а расход дизеля в час какой выходит?Длинный писал(а):Не "6,25 кВт", а 6,25 кВА - немножко разное...
Генератор ГБА-8-Т/230
Модераторы: новичок, Володька Николаев, argon84, Вопрос, mmcl200
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 11 май 2011, 15:33
- Откуда: Россия
-
- Сообщения: 959
- Зарегистрирован: 17 май 2010, 09:46
- Откуда: г. Кириллов - дыра в центре Вологодской обл.
Вообще-то 80% мощности элетродвигателя - для генератора нормальный максимум. Пусковой ток переживёт. Так что должен крутить. А что планируется? станочек???
по расходу - для дизеля обычно 190-220 грамм на лы.сы. в час - так что зависит от нагрузки движка, ну и в каком режиме работать будет - мощный дизель просто соляру вхолостую будет хавать.
по расходу - для дизеля обычно 190-220 грамм на лы.сы. в час - так что зависит от нагрузки движка, ну и в каком режиме работать будет - мощный дизель просто соляру вхолостую будет хавать.
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 11 май 2011, 15:33
- Откуда: Россия
Вообще планируется в бытовых целях холодильник, телик, кондей, подкачка воды, ну иногда в поля вывозить сварочник, бетономешалка, болгарка.... конечно я не спец, но хочу соединить с двигателем от т-16 с воздушным охлаждением через ремень, что бы двигатель на 1000 об/мин тарахтел а генератор крутился 1500 об/мин... при 1000 оборотов движка где-то 9 кВт будет выходить... да и движку с такой частотой крутится не в напряг ИМХО
тааак...достигнута температура плавления мозга
-
- Модератор Справочного раздела
- Сообщения: 3976
- Зарегистрирован: 14 окт 2008, 20:32
- Откуда: Свердловская обл.
-
- Сообщения: 959
- Зарегистрирован: 17 май 2010, 09:46
- Откуда: г. Кириллов - дыра в центре Вологодской обл.
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 11 май 2011, 15:33
- Откуда: Россия
-
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: 19 окт 2010, 19:08
- Откуда: Сызрань
-
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: 19 окт 2010, 19:08
- Откуда: Сызрань
-
- Сообщения: 2825
- Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 00:50
- Имя: 8-921-530-04-86
- Откуда: п. Вожега Вологодской обл.
КЕКС
Ген скоре всего от автомастерской "летучки" - 3 Х 220 (судя по приборам)
Привод брался с ВОМ на КПП .
Что то типа http://images02.olx.ru/ui/7/65/19/12855 ... 580229.jpg
Крутил станки - токарный , сверлильный , точильный , и пр в зависимости от комлектации .
Сварочный потянет врядли , у хиленького однофазного(220В) бытовичка на 160А , мощность от 6 кВт и выше ...
Если только инвертор брать .
Судя по схеме ...
Первоначальное (пусковое) возбуждение от внешнего источника (АКБ)
Поддержание возбуждения автоматом (без АКБ)
Регулировка напряжения гены (тока возбуждения) за счёт намагничивания сердечника компаундирующих трасформаторов .
Номинал напряжения устанавливается в ручную потециометром (переменным резистором по схеме) либо автоматически реле-регулятоом (вместо потенциометра)
Частота - зависит только от оборотов ротора генератора .
Ген скоре всего от автомастерской "летучки" - 3 Х 220 (судя по приборам)
Привод брался с ВОМ на КПП .
Что то типа http://images02.olx.ru/ui/7/65/19/12855 ... 580229.jpg
Крутил станки - токарный , сверлильный , точильный , и пр в зависимости от комлектации .
Сварочный потянет врядли , у хиленького однофазного(220В) бытовичка на 160А , мощность от 6 кВт и выше ...
Если только инвертор брать .
Судя по схеме ...
Первоначальное (пусковое) возбуждение от внешнего источника (АКБ)
Поддержание возбуждения автоматом (без АКБ)
Регулировка напряжения гены (тока возбуждения) за счёт намагничивания сердечника компаундирующих трасформаторов .
Номинал напряжения устанавливается в ручную потециометром (переменным резистором по схеме) либо автоматически реле-регулятоом (вместо потенциометра)
Частота - зависит только от оборотов ротора генератора .
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 11 май 2011, 15:33
- Откуда: Россия
СПАСИБО ВСЕМ!! ...тепреь гену проверить надо бы на работоспособность на всякий случай, ну это мне наверное электрика искать надо будет, а потом думать какими ремнями и какими шкивами от двигателя к генератору 5 кВт передать... если кто знает как шкивы рассчитывать поделитесь инфой
И еще вот что интересно, преимущество моего генератора на 5 кВт перед китайским на 5 кВт будет?
И еще вот что интересно, преимущество моего генератора на 5 кВт перед китайским на 5 кВт будет?
....об этом я уже давно подумываю ..рубликов за десять взять, а то домашний старенький гдето 40 кг..таскать его - дело унылоеАРКАША писал(а):Если только инвертор брать .
Последний раз редактировалось КЕКС 16 май 2011, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
-
- Сообщения: 31785
- Зарегистрирован: 02 июл 2008, 13:46
- Имя: +7 (812) 000-00-00
- Откуда: Ленинград
Владимир Дмитриевич - дык всё-таки не помогает УАЗбука ???КЕКС писал(а):....об этом я уже давно подумываю ..рубликов за десять взять, а то домашний старенький гдето 40 кг..таскать его - дело унылое
Как построить вездеход типа "ЧЕБУРАТОР" - тут
-
- Сообщения: 31785
- Зарегистрирован: 02 июл 2008, 13:46
- Имя: +7 (812) 000-00-00
- Откуда: Ленинград
Хм... ВД, а диплом электрика был же...КЕКС писал(а):ну это мне наверное электрика искать надо будет,
Как построить вездеход типа "ЧЕБУРАТОР" - тут
-
- Администратор
- Сообщения: 9623
- Зарегистрирован: 24 фев 2009, 13:29
- Имя: Денис
- Откуда: Санкт-Петербург
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 11 май 2011, 15:33
- Откуда: Россия
...надеюсь меня попутали с хорошим человеком! УАЗ бука это сайт про авто УАЗ?..правильно?lunatik писал(а):Владимир Дмитриевич - дык всё-таки не помогает УАЗбука ???
диплома два у меня ...вот тока диплома электрика нет ))...
Последний раз редактировалось КЕКС 16 май 2011, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
-
- Модератор
- Сообщения: 18213
- Зарегистрирован: 09 апр 2009, 08:11
- Имя: Дмитрий
- Откуда: Карелия